Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
Не переносится обмен по RS485 "как в ПР200" на ПР205.

ПР200 Настраиваю Slot 2, Master, Протокол RTU, 115200 8N1, интервал запросов 10 мс
SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
ПР200 нормально принимает счёт секунд по сети.

ПР205 SlaveID 17, Master, Протокол RTU, 115200 8N1,
SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
Порядок байт - перепробовал все варианты. "A" и "B" тож пробовал менять местами.
Вывел переменную STATUS - всегда = "0". В настройках RS485.

Глухо...


О том, что ПР205 работает с сетью RS485, свидетельствуют пропуски пакетов ПР200,
при одновременном включении в сети ПР200 и ПР205.

При этом индикация переменной STATUS подмигивает единицей!!!
Непонятно кого с кем вы скрещиваете: ПР200 мастер / ПР205 слейф - нормально, а ПР200 слейф / ПР205 мастер не работает?