Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
Здравствуйте!
Выявленная проблема следующая:

прибор ПР200-220.25.1.0 + Owen Logic 2.5.341. ПИД в режиме "Холодильник" при запуске автонастройки не выдает управление - выход = 0 постоянно. В симуляторе работает, после загрузки в прибор в железе на выходе ПИД нулевой сигнал. При этом в режиме "Нагреватель" ПИД после загрузки в прибор работает корректно - выдает управление при автонастройке в соответствии с описанием.