Тема: ПЧВ1 [М01]. Аппаратное отключение насоса при низком давлении длящемся 60 секунд

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 [М01]. Аппаратное отключение насоса при низком давлении длящемся 60 секунд

    Здравствуйте.

    Вопрос к специалистам настроек ПЧ от ОВЕН, конкретная модель ПЧВ1 [М01].

    Назначение
    Насос, управляется ПЧВ1 [М01].
    ПИД-регулирование по датчику 4..20mA (10 бар).
    Уставка давления: 3 бар.
    Аварийные уровни давления: <1 бар и больше 4.5 бар.

    Задача
    Необходимо встроенными функциями ПЧ обеспечить выполнение сценария: если в течении 60 секунд давление меньше 1 бар, то ПЧ должен остановить электродвигатель (насос) с выбегом.

    Гипотезы/исследования.
    1.Встроенная функция "Компаратор" [F06.50] не подходит, так как нужна задержка в 60 секунд. А "Компаратор" сразу, без каких-либо пауз, создает событие [F06.54] 1: Авария и останов выбегом
    2. Встроенная функция "Виртуальный порт vX [F06.60] и vY [F06.66]", выглядит подходящей, так как для vY можно установить время задержки ВКЛючения [F06.70] от 0 до 60 секунд.

    Прошу
    Проверить параметры конфигурации ПЧВ1 [М01] для использования для решения задачи встроенной функции "Виртуальный порт vX [F06.60] и vY [F06.66]"/
    Прошу дать обратную связь: да, будет работать/ Нет, не будет работать потому что... / Вы не учли что...
    (в список приведены не все параметры конфигурации, только те, что касаются задачи)

    Настраиваем ПИД-регулирование (в примере только пределы значений, источники, без PID-коэффициентов)
    F01.02 - 8 - "Источник для регулирования частоты ЭД:8: ПИД-регулятор"
    F05.41 - 1 - "Вид датчика давления:1: 0-20мА"
    F05.50 - 20 - [20] % – нижний диапазон AI (4mA)
    F05.51 - 0 - [0] бар – единица нижнего сигнала AI
    F05.52 - 100 - [100] % – верхний диапазон AI (20mA)
    F05.53 - 10 - [10] бар – единица верхнего сигнала AI
    F11.34 - 3 - [10] бар - верхний предел задания давления с помощью потенциометра панели. ЗАЩИТА от возможности через панель накрутить значение больше 3 бар"
    F13.00 - 1 - "Источник УСТАВКИ ПИД-регулятора:1: Аналоговый потенциометр панели управления"
    F13.03 - 2 - "Источник обратной связи ПИД-регулятора: 2: Аналоговый вход (AI)"
    F13.22 - 100 - "Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора". [100%] -> 100% от 50гц максимальная скорость вращения (указано в [F01.10])
    F13.23 - 50 - "Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора". [50%] -> 50% от 50гц = 25Гц. Не меньше минимальной частоты вращения (указано в [F01.13]). Для насосов не меньше 20гц (40%)

    Настраиваем защиты от КЗ или обрыва связи с датчиком давления
    F13.25 - 0 - "Действие при обрыве связи с датчиком давления (сигнала ПИД-регулирования): 0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке. ОТКЛючаем встроенную функцию останова ЭД с выбегом (не используем 1: Остановить с ЭД выбегом и отобразить ошибку E.PID)"
    F13.26 - 1 - [1 секунда] Время Время обнаружения обрыва связи с датчиком давления (сигнала ПИД-регулирования)
    F13.27 - 100 - "Максимальное значение выходного сигнала ПИД-регулятора, при котором срабатывает функция ""обрыв связи с датчиком давления". [100%] = 10 бар
    F13.28 - 0- "Минимальное значение выходного сигнала ПИД-регулятора, при котором срабатывает функция ""обрыв связи с датчиком давления". " [0%] = 0 бар

    Настраиваем вирутальный Вход vX1 и вирутальный цифровой Выход vY1
    F06.60 - 6 - "Функция Входа vX1: Останов выбегом. 6: ЭД останваливается выбегом (Free parking). Пока на Входе установлена ""1"" ПЧ не реагирует на команды старта и будет остановленным. Когда Вход сбрасывается в ""0"", то ПЧ не стартует ЭД даже если на клеммах продолжает стоять команда ""Старт"". То есть чтобы снова стартовать АД нужно ""повторить"" команду ""Старт""."
    F06.66 - 18 - "Функция вирутального цифрового Выхода vY1: Обратная связь ПИД достигла минимального значения [F13.28] в течении [F13.26] секунд
    F06.70 - 60 - "Задержка ВКЛючения вирутального цифрового Выхода vY1: 60 секунд
    F06.74 - 0,01 - Задержка ОТКЛючения ирутального цифрового Выхода vY1: 0,01 секунд
    F06.64 "0000" Выход vY1 привязываем ко Входу vX1


    Получим ли такой РЕЗУЛЬТАТ?
    - Останов ЭД с выбегом если в течении 60 секунд давления меньше 1 бар
    - Повторный запуск ПЧ кнопкой "ПУСК"

    Если задача типовая и есть типовое решение, прошу поделиться ссылкой (емкими разъяснениями).

    Открыты к идеям сообщества.
    Ограничение для идей: реализация только внутренними функциями ПЧ/
    Никаких внешних умно-коммутирующих устройств.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 25.11.2023 в 01:05.

Похожие темы

  1. Перевод секунд в дату и время.
    от Neru в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 05:27
  2. СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    от Eric в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 20:24
  3. Аппаратное резервирование ОВЕН ПЛК-110
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 22:02
  4. Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 523
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •