  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Нет, не с ПЧВ. То когда-то экспериментировал со связью ПР200 по ModBus - и по таймеру и ещё как-то. Из устройств с ModBus под рукой был ПЧВ, на который и подавал команду вкл/откл. В самом ПЧВ имеется возможность останова по прерыванию обмена, чем обязательно пользуемся при наладке.

    Сейчас другая задача. Имеется несколько однотипных устройств с управлением на нескольких ПР205. Команда на включение к каждой ПР205 приходит от вышестоящего устройства (это может быть сенсорная панель или ПЛК или SCADA - заказчик пока не определился) по ModBus (или Ethernet). Далее, ПР205 по другому интерфейсу ModBus включает или отключает мотор через устройство плавного пуска.

    Хотя в ТЗ напрямую нет требования контролировать обрыв связей (панель-ПР205 и ПР205-УПП), но сам хотел бы предусмотреть, хотя бы диагностику.

    ------------------------

    Можно изменить формулировку.

    Имеется ПР205. Один интерфейс ModBus Slave, другой интерфейс ModBus Master.
    Требуется диагностировать обрыв связи по каждому интерфейсу.
    Это же тысячу раз обсуждалось на форуме, короче, сформировать в ПР сигнал отсутствия связи проще пареной репы, можно примерно как-то так: мастер пишет(по изменению) в ПР секунды часов реального времени, если записи не происходит более 3 секунд появляется(формируется) сигнал потери связи:

    Формирование сигнала потери связи в слейве.PNG

    Мне кажется будет удобно это делать, если много слейвов, широковещательной посылкой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2023 в 14:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Текущее время - Формат времени
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 15:05
  2. Как получить текущее время в Control Win
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 16:46
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  4. текущее время
    от layriona в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:03
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 01:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •