Здравствуйте.

Планируется использовать МВ210-101 вместе с термопреобразователями ТСП.Pt100-DIN 43650-А4-4-40-М10х1.

Термопреобразователи заявлены с 4 выходами:
Термопреобразователь.png
1,2,3 и земля (? - перевернутая Т).

В РЭ на на МВ-210-101 от 03.2023 версия 2.10 приведена схема для трехпроводного подключения - стр. 18 рисунок 5.4.

Врожденное скудоумие подсказывает, что подключать надо
Pt100 - МВ-210-10
1 - AIX-1
2 - AIX-2
3 - AIX-R

Вопрос - куда девать землю ? На AIX-R или на землю шкафа ?