    Привожу макро блок Указатель фаз с непрерывным контролем обрыва фазы и чередования ,
    вход1,2,3- вазы ABC
    вход4-сброс аварии,после восстановления обрыва, обрыв -если фазы нет больше 0,5 сек.
    выход1-сигнал "прямое направление"
    выход2-сигнал "обратное направление"
    выход3-обрыв фазы
    можно сделать два блока для контроля двух вводов для авр
    Для проверки схемы использовал внутренний генератор собранный по схеме ниже .
    Вложения Вложения