rovki
Пользователь

Аватар для rovki

Регистрация: 03.01.2010
Сообщения: 785

По умолчанию
попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
к1,к2 -кнопки для ручного управления.
Вложения
Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кбайт, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось rovki, 12.05.2010 в 23:45.
Переключатель к1 ,в принципе, не нужен, так как в устройствах такого типа один из вводов изначально назначается рабочим, другой- резервным. В реле контроля фаз обычно 2 пары контактов: нормально замкнутый и разомкнутый. так вот этот размыкающий контакт и ставится в цепь управления резервного ввода. В кнопках то-же необходимости нет, ведь это Автоматический Ввод Резерва. Выдержка времени обычно то-же присутствует в РКФ. Необходима только индикация работы вводов на передней панели устройства. На большие токи (свыше 630А) могут применяться автоматические выключатели- для не частых переключений, либо контакторы иностранного производства (Отечественных на большие токи пока, к сожалению не производят). Это всё из практики. Если возникнут вопросы- с удовольствием отвечу.