Добрый день.
Спасибо за подсказку, действительно дело было в формате сигнала. Изменил на (Float32 + time) и всё заработало.

Прибор СПК-107 внедряется в существующую систему опроса, где уже используется протокол Owen, по этому без вариантов.
СПК-107 должен сидеть на шине в роли шпиона (Spy), активный опрос реализуется в качестве запасного варианта.

Теперь возникла новая проблема, с подключением прибора СПК-107 в сеть Lan.
При подключении к роутеру RT-GE-5 прибор не определяется и не пингуется.
При этом роутер показывает активный линк порта и даже какой то объём обмена пакетами, но в таблице маршрутизации прибор не появляется. Не помогла даже жёсткая привязка МАК адреса к IP 192.168.0.10.
Опробованы и режим DHCP и статика с учётом подсети LAN роутера (шлюз 192.168.0.1).
При прямом подключении к компьютеру патчкордом crossover связь появляется, но не сразу после подключения кабеля, а после отключения и повторного включения соединения в системе на компьютере.
Прибор планируется подключить к облаку OwenCloud.
С чем могут быть связаны данные проблемы?