Показано с 1 по 10 из 4042

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a86ndrew Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Работаю с панелью ОВЕН СП307, и есть у меня несколько вопросов, на которые мне интересно получить ответ:
    1. Когда я читал карту регистров Modbus для этой железки то нашел там такой параметр как "Пульсирующий бит 50/500/30/150 мс" в регистрах PSB, и я хотел бы узнать, а что это собственно за параметр, для чего он нужен и в каких случаях он может быть true или false?
    2. Интересует вот такой момент: когда мы только подключаем панель, стоит ли галочка "Авторазмещение" в настройках регистров PFW? И если ее выключить то что будет с данными - они переместятся на ячейки, которые в карте регистров Modbus расписаны или на том же месте останутся?
    Проще было вывести эти биты на индикаторы и посмотреть. Они просто мигают с заявленным периодом. PSB4 (500 ms) например, можно использовать как секундные импульсы.
    Авторазмещение ставится не само, а при добавлении например Тренда, соответственно записываться тренд будет начиная с PFW4096 и далее в зависимости от глубины (длительности записи).
    Всё что от PFW256 до PFW4095 можете спокойно использовать, ничего не сместится. Только не делайте запись часто. Не чаще нескольких раз в день.
    Для трендов, желательно делать записи глубиной от недели до нескольких месяцев, для продления ресурса памяти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2023 в 11:25.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •