  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А что сбрасывается в ноль? И зачем переменной "сброс" энергонезависимость?
    Это «защита»
    Переменная СБРОС в режиме энергонезависимости с настройкой по умолчанию 0 для того чтобы при инициализации программы, после запуска на приборе первый раз, не получить неоднозначного значения.
    Изменение этой переменой происходит на 1 цикл программы. В 99,999% она в состоянии 0.

    Сброс приходит от «внешнего» источника.
    Из общего макроса, который энергонезависимо проверяет наступление новых суток.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 01.05.2023 в 11:39.

Похожие темы

  1. ПР200. Проверить МАКРОС.
    от Shiryaevo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:25
  2. Энергонезависимый циклический счетчик
    от Stranger_121 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 11:44
  3. Как реализовать энергонезависимый счетчик?
    от Aleksey.KIP в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  4. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •