Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Если в ПР вы упаковали биты в Маску, адрес регистра 512 и включили бит 2 (число в маске 4)
В ПЛК всё просто , адрес 512 Register Input (WORD, ПЛК мастер) называете Mask или 2 BYTE (ПЛК слейв), биты в маске пишутся через точку Mask.2 будет TRUE.
в панели в индикаторе (кнопке) адрес регистра WORD 4х512 бит 2, если панель Мастер или PSW512 бит 2, если панель Слейв.
А если вместо плк использовать ops server Овен туда закинуть регистр и уже этот регистр закинуть в скаду так возможно?Я имею ввиду если плк нет под рукой вместо него скаду использовать?