Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Пьер, неужели трудно запомнить, выкладывайте проект, а не куски.
Блок есть только у вас и разбираться вам надо, мы только подсказывать можем. Программой Owen OPC Server подключитесь к блоку и проверьте как считываются биты.
Когда вы точно узнаете как правильно читать (записывать), по одному биту или байтом по 8 бит или регистром по 16 бит, выкладывайте сюда и только после этого можно программу писать. Частота опроса и тайм аут должны быть 500 ms.
Добавляйте по одному параметру (тегу), сначала бит чтение, потом бит запись и т.д., если GOOD, значит читаете правильно.
А если некоторые биты из этого списка 0..31 не записываются, это что значит?