Показано с 1 по 10 из 92

Тема: RS485 - двухпроводной или трех?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !

    PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
    Значит вероятнее всего, проблема в помехах от ПЧ. Экранируйте провода RS485, разводите их подальше от силовых линий, экраны заземлить в одной точке у мастера сети.
    Линия RS485 должна быть проведена витым, экранированным проводом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2022 в 17:51.