Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
Параметр "A1-5"? вы сколько ставили сек?При настройки ПИ рег И в ноль Д в ноль и плавно увеличивали П до приемлемых значений верно?Я так понимаю мощность пид и регулирует на горелки держа оптимальную температуру.
Параметр "A1-3", ограничение максимальной мощности.