У меня ТРМ138 2012 года. И она имеет следующее поведение:
1. При смене уставки c.SP из ОРС нормально меняется c.SP и c.SP.s (этот регистр существует только при использовании модбас протокола, для овен протокола в шаблонах не нашел). Это значения читаемые OPC сервером, на экране прибора значение всегда из c.SP.s и работает прибора от этого значения.
2. При смене уставки "оперативно" c.SP.s значение меняется, в c.SP значение старое.
3. При смене c.SP через меню параметров PL-2 значение меняется, но значение c.SP.s смещается на то значение на которое было изменено c.SP
При использовании протокола овен пункт 1 работает так же, пункт 2 начинает работать нормально. Баг с 3 пунктом остается.