Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
Прописал отдельный маршрут, только в соответствии с мануалом поставил Код интерфейса = 27. ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
R1 27:0:5:40:0:1:R
R2 27:0:G:40:0:S:R
Мне вот очень интересно, какую Вы цель преследуете? В смысле, что Ваш вариант сложнее, так он ещё и в два раза дороже, к тому же ограничен протоколом модбас, то есть менее универсален!

https://owen.ru/product/as4m

https://owen.ru/product/mkon