У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
Прописал отдельный маршрут, только в соответствии с мануалом поставил Код интерфейса = 27. ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
R1 27:0:5:40:0:1:R
R2 27:0:G:40:0:S:R