    по просьбам трудящихся,землевладельцев выкладываю очередную версию
    умной теплицы -для дома и семьи.
    Обшее описание-контроллер отслеживает температуру внутри теплицы по двум датчикам(релейного типа) и двум уличным датчикам(релейного типа),влажность почвы по двум датчикам "мокро\сухо",освещенность на улице.Управляет нагревательным прибором с учетом температуры на улице и теплице,вентиляцией ,поливом,освещением теплицы .
    ОСВЕЩЕНИЕ-для увеличения вегетативного периода в темное время включается по команде с фотодатчика освещение.
    ПОЛИВ-по двум контактным датчикам ,расположенных в разных местах и заглубленных.Преимущество отдано ночному поливу,при срабатывании любого из двух датчиков при условии темного времени суток.При срабатывании двух датчиков влажности(Сухо) полив идет не зависимо от времени суток.ПРи поливе более часа полив отключается.
    ВЕНТИЛЯЦИЯ -при срабатывании внутреннего датчика температуры (22 с) с задержкой на выключение 15минут.
    ОТОПЛЕНИЕ-применена ШИМ модуляция ,регулировка мощности (35-100%) в зависимости от состояния наружных датчиков температуры.не зависимо от состояния(исправности) наружных датчиков при температуре ниже 16 с (второй внутренний датчик) мощность 100%.
    ДИАГНОСТИКА-диагностика времени полива,диагностика состояния термодатчиков,диагностика времени работы обогревателя более 2 часов на максимальной мощности.Диагностика при выявлении неполадок извещает путем вкл\выкл освещения в любое время суток(период-20 сек.Имеется вход8 -для включения\выкл.устройства.
    Допускается режим работы без наружных датчиков температуры -с установкой или нет перемычек вместо них.
    Вроде ни чего не пропустил.делал часа два.Схему не проверял.Будут проблемы или ошибки(описки) пишите доделаем.
    Вещь сезонная ,но уж больно много дачников ,коробочку бы, да и датчики подобрать,да чуть не забыл на выходе1,4(обогрев,освещение) ставте двердотелку.На полив- клапан.Если в теплице отопление уже есть (центральное) не подключайте нагревательный прибор ,а остальное будет работать и так с любым каналом.
    P.S.хОРОШО БЫ еще управлять ШИМ(мощностью) в зависимости от день \ночь -но это домашнее задание.