Не менее 300 контроллеров ПР200-220.3.1.0 было установлено в колхозах, там часто пропадает напряжение, ноль и т.п. приколы.
ПР200 выдает следующее:
1) Сбой памяти
2) Меняется хаотичная переменная, например с 50 на 49999.
3) Невозможно подключиться с помощью online отладки с контроллеру через месяц работы, пишет проект не совпадает, даже если все переменные остались на своих местах.
Проект до сентября 2021 использовался старый, созданный в версии 1.9 и обновлен до актуальной в дальнейшем, прошивка самой ПР тоже последняя на момент загрузки.
Грешил, что как-то неправильно конвертирует старый проект в новый и создал программу с нуля, но ничего не поменялось.
К самой ПР200 на блок питания подключена СМИ2, появилась мысль что из-за неё ПР200 не завершает корректно работу, но в ходе тестирования программа всё равно слетала.
Собрал стенд, одна ПР200 включает другую ПР200-220.3.2.0, её год выпуска 2022, т.е. свежая.
Цикл такой - 6 секунд включено, 2 секунды отключено.
Где-то на 6500-7500 раз включения происходит сбой памяти.
Проект:
Проект.jpg
Загрузка самой ПР200:
Загрузка ПР.jpg
Сбой со СМИ2
Со СМИ2.jpg
Сбой без СМИ2
без СМИ2.jpg