В чем проблема?
Если в панель передаем целые со знаком и фиксир. точкой, то и в обратную сторону из панели в ПР такие же числа передавать надо
Захват-02.png или на русском Захват-01.png
Ну и макрос в ПР для преобразования в обратную сторону использовать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367777
Изменение внутренней Float переменной из двух мест
- с экрана ПР
- по сети с экрана панели
между панелью и ПР передается 1 регистр, целое со знаком, с фиксированной точкой
Скрытый текст: