Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
Все правильно сказали. Почти.
Контроль крайних значений не является в данной задаче аварийной ситуацией. Только диагностирующей (которая желательна, но не обязательня). Аварийной ситуацией тут можно считать, например, понижение температуры ГВС ниже минимального, в диагностике которой, может помочь сообщение о не достижении КЗР крайнего положения за нормированное время.
везет вам краснодарским)))))
У меня в Сургуте сам факт закрытия клапана уже аварийная ситуация, риск замерзания теплотрассы подающей теплоноситель (Т1 и Т2).
А при температурном графике теплосети 150/70 если клапан полностью откроется тоже опасность подачи в СО здания теплоносителя с огромной температурой.