  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Под перезагрузкой панели я имел ввиду , что пропало питание с панели и после восстановления питания панель включилась, сообщения из архива не пропадают, так как для их хранения используется PFW память. Но подвох в том, что для записи новых сообщений в архив используется статическая переменная в глобальном макросе, для того чтобы запомнить в какой регистр в последний раз было записано сообщение. Так как статическая переменная сохраняется в памяти панели до тех пор пока выполняется программа, при перезагрузке панели она обнуляется. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли возможность объявить переменную в панели которая будет сохранять свое значение и после перезагрузки панели
    Так используйте в макросе, в место статической переменной, прямое указание на какой-либо регистр PFW

    ЗЫ.
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Однако ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ исторические графики, тренды, исторические таблицы и архивы используют для своей работы так называемый циклический буфер - регистры PFW - один Dword для адреса головы очереди и еще один Dword для адреса хвоста очереди. И ничего, работает же постоянная перезапись адресов в одних и тех же регистрах каждый раз при записи в архив (график, в таблицу) новых данных.
    Последний раз редактировалось petera; 23.09.2021 в 12:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •