Я между прочим, почти разработчик. Я вместе с ребятами из Овен стоял у истоков каскадного регулятора. Вообще-то в настройках 1.10 есть время розжига, если вы завели на контроллер сигнал " работа горелки" там и прописывается время, в течение которого горелка не регулируется, оставаясь на минимальной мощности. Кроме этого откуда у вас 20%, вы должны были занести в настройки н
Минимальную фактическую мощность горелки (если правильно помню) тогда старт у вас пойдёт с правильных процентов. Без общего каскадника управлять электрозадвидкой котла не имеет никакого смысла, иначе можно попасть в ситуацию, когда все доступные котлы закроются, прервав циркуляцию контура.
По поводу доработок -их уже грузить некуда. Память устройства переполнена, тем более вы просите Овен решить ваш частный "костыльный" случай, когда вы пытаетесь скрахоборить на покупке 2.41.