Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?

Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
-использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
-установка в цепи питания контактора RC- цепочки
Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
заземлением шкафа."
С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


Спасибо.