Mephis Ага, формально схема верная.
НО следует не забыть:
а) Про наводки на цепи управления на переменном токе;
б) Под кнопки с подсветками (если это надо): они будут вызывать ложное срабатывание входов;
в) Про токи и сечения проводов: на цепи управления пойдут мелкие под защитой предохранителями на 0,5-1А максимум, а на лампы - 1,5 квадрата под защитой на 10А.
г) Про то, что у CR-P и аналогичных реле для 16А надо оба контакта колодки соединять вместе, чтобы колодка протащила верный ток. По твоему рисунку: 21 + 11, и 24 + 14.
д) Для 24V есть реле, стойкие к стартовым токам (искать по TE RTS3T024 например).