Какие то странные настройки у вас в приборе. Заводские совсем другие. Заводские настройки.jpg
В проекте у вас стоит TCP, а работаете по RS 485, если я правильно понял у вас на TCP конвертер стоит. Настройки.jpg
Опрашиваете REAL, а в настройке стоит Trace Mode, начали бы лучше с опроса целых чисел без смещения по другим регистрам.
Намешали кашу какую то. Настройте сначала связь по RS 485, без конвертеров. После этого пробуйте с ними уже.