Я - не электрик, а специалист. И беру ABB OVR Practical Guide (вот PDF) и читаю руководство по выбору, защите и применению. Вот то, о чём я говорил:
Surge and lightning protection solutions_EN_Page_021.jpg Surge and lightning protection solutions_EN_Page_022.jpg Surge and lightning protection solutions_EN_Page_023.jpg Surge and lightning protection solutions_EN_Page_024.jpg
Всё чётко написано:
а) Пересекать провода строго под прямым углом
б) Расстояние между проводами до УЗИП и после - не менее 30 см.
в) Максимально короткие трассы PE в щите от УЗИПа.
А что? Кто-то делает по другому и не читает рекомендации производителя?
А я вижу, какой вы специалист (дописал точнее: в своих сферах). По словам "лучше так, но кто это делает" мне всё понятно.
И по словам "верхнюю рейку нижнего пластрона" тоже понятно. Несколькими сообщениями раньше ты же мне вещаешь про перегрев ПЛК, а тут сам предлагаешь поставить ПЛК в середину щита из-за того, что... хахаха!
Из-за того, что штатно в АББшных щитах (и программе проектирования этих щитов) пластрон на 125 мм пластрон ставится большим свободным местом вверх.
Но ведь пластрон можно перевернуть!.. И про это (отчасти благодаря моему блогу) знает почти весь инет.
А о том, что щиты можно набирать из пластронов и реек так, как удобно (например, скомпоновать красивые DIN-рейки для модульки, монтажную панель для частотника и углублённые рейки для ПЛК) - это мы не знаем и на читаем?
Мне вот что нравится. У меня на блоге с 2016 года описана вся система щитов ABB с каталогами и фотками. Я в 4 утра, если мне позвонить, по памяти назову большинство артикулов, которые нужны, чтобы спроектировать DIN-рейки определённой конфигурации... и меня же попрекают незнанием этого всего. Ха ха. Ха!