Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Есть только один ньюанс.
    P = I^2*R*t
    Тепло выделяется не только на катушке реле, по и везде по плате - дорожка, контактах и т.п. Есть сомнения что последние делаются физически толще (да еще в квадратичной зависимости) после изменения U на меньшее значение. Но это не точно ))
    Это неточно. Имеем 5 Вольт и 40 мА, на каких конкретно элементах выделится это тепло - все равно. А если будем дополнительно подкладывать потери в дорожках и на p-n переходах, то это только уменьшит ток в цепи, и, соответственно, мощность. В квадрате.

    И откуда у вас взялось время в формуле мощности?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 03.08.2021 в 10:39.