если эта скважина уйдёт в резерв, то ПР может отключить через дискретный выход контактор который управляет подачей питания на ПЧВ....Но в то же время для "живучести схемы" датчик давления лучше на ПЧВ,
В таком случае чтоб были целы овцы и сыты волки, рассмотрите вариант подключить по 4-20 и к ПР и к ПЧ ,если по феншую, то через разветвитель 4-20 , или если "кривовато", просто последовательно. В логику можно заложить при отключении ПЧ , пр ка берет данные со своего входа , при включении -из частотника по RS485, а можно и только со входа ПР. Недостаток лишняя линия 4-20, но если в одном шкафу то не велика проблема.