Цитата Сообщение от Langoliere Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что если вставать в разрыв и мерить мА, то ппри изменении переменной в ПЛК160, аналоговый выход изменяется.
Fastwel должен получить в переменную целое число позиции энкодера. Сейчас эта переменная успешно передается до аналогового выхода ПЛК160.
Масштабирование, если я правильно понимаю позволяет 4-20 преобразовать в число - значение параметра.
Каким образом можно конфигурировать аналоговый выход и аналоговый вход, что бы сигнал 4-20 с соответствующим диапазоном физ величины был одинаковый?
Основное сомнение у меня у том что тип на выходе real , а вход dword.
Добрый день.

Если аналоговый выход 4-20 мА на ПЛК160 успешно изменяет свое значение, то проблема с настройкой/подключением Fastwel AIM723.
Очевидно, что модуль Fastwel AIM723 не может знать о том, что в ПЛК160 задается не переменной DWORD, так как они видит только токовый сигнал 4-20 мА.

Для линейной трансформации одной величины в другую в codesys можно использовать функцию LIN_TRAFO из Util.lib