Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #30

    По умолчанию

    Шунтирующий резистор в ПР дерьмовый, с виду обычный SMD 0805in . то есть мощность всего 0,125Вт , пыхнет моментом без резистора , да и с резистором не легко ему будет.Если все сделать по рекомендациям на датчик (суммарно 500 ом)то в случае кз на клеммах датчика при 24В на резисторе 0,28 Вт будет, а без резистора 4,84Вт в первом приближении. Поставить хотя бы 0,25Вт уже никак, все сделано для того чтоб он сгорел в любом случае. Так что кз нужно исключать. Да, на плате имеются места под шунтирующие диоды, видимо для защиты входов от обратного напряжения , но самих диодов нет ,то-ли сэкономили то-ли передумали.Вообщем прав на ошибку нет. Хотите надежность- ставьте модуль ГРТП.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ШР.JPG (226.0 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось Sergej_; 08.04.2021 в 07:57.

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •