    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Хотелось бы вложить свои пять копеек - подкидываю задачку
    А пяточек то-серебряный .Спасибо,Олег.
    "Вы же понимаете, что связываться с ростехрегулированием просто так - не охота".ASo ,в своем доме и спрашивать ни кого не надо,как пример привожу схему контроллера лифта на два уровня .
    вход1-вызов 1 этажа,вход2-вызов 2 этажа,вход3- Ход,вход4-Эвакуация(стоп),вход 5-концевик верх,вход 6-концевик низ,вход7-концевик двери открыто,вход8-концевик двери закрыто.
    выход1-лифт верх,выход2-лифт в низ,выход3-дверь открыть,8-дверь закрыть
    При нажатии кнопок "вызов" лифт либо начинает движение ,если этажность кнопок не совпадает с этажностью лифта -иначе дверь открывается сразу.
    При приходе лифта на вызываемый уровень дверь открывается.Закрытие двери происходит после нажатия кнопки"ход",затем движение лифта в противоположное положение.После достижения необходимого этажа-дверь открывается и через 10 сек -закрывается.Диагностику работоспособности лифта осуществляет сам человек,так как он сам участвует в тех.процессе,он-пассажир и диспетчер).На случай неисправности лифта есть кнопка-"ЭВАКУАЦИЯ" -при нажатии которой ,если есть электричество- останавливается лифт ,открывается дверь,для конструкции двери должно быть предусмотрено ручное открывание двери.