Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
Как решить вопрос в MasterSCADA4D медленной передачи данных по одному регистру при использовании обмена по ModbusTCP?
Т.е. при общем объеме передаваемых регистров 200 - мы имеем где то 6-8 секунд ожидания, вызванного чисто программным решением MasterSCADA.
Может ли SCADA посылать разом несколько регистров? А не по одному, как на фото - работа MasterSCADA4D - шлет в режиме multiple 1 регистр!
рис1.jpg

Если посмотреть на картинку прилагаемую автором, я могу ошибаться, но идёт запрос 8-й функцией модбаса запись в регистры от 5d до 68.

С технической точки зрения 8-я функция Modbus это диагностика.
строго говоря групповое чтение диагностики - дело достаточно сомнительное в некоторых применениях, но допустим.

И вот возникает вопрос- как Masterscad-ой их запрашивают? Я вот даже и не знаю как задать в мастерскаде 4д свойства опроса чтобы формировать именно такие посылки как на картинке.
врятли в мастерскаде возможны именно такие картинки как у автора.
ну то-есть картинка весьма странная, и возможно не относиться к мастерскаде. опять же посылки от астерскады можно посмотреть, подключившись putty в формате raw к порту 31550 и выдав команду "o" и энтер. и там они будут выглядеть слегка по-другому. - это картинка с ответчика и вот точно его мастерскада опрашивает?