  1. #4

    По умолчанию

    Bigcrash Я влезу, но могу невпопад. Тестани все адреса регистров с адерса 0 или 1! У меня был обзор на китайский термостат BHT-002 (вот ссыль), дык там в инструкции тоже было всё с адресов 40000, а в реальности оказалось с нуля!
    Вот что давали китайцы:
    TpMB21-ModBusCMD.gif

    А вот что в реальности:
    TpMB22-MBusView.gif

    Впопад я влез, впопад. Я сначала подумал, что проблема стандартная, и даже скриншоты не смотрел. А щас посмотрел и, если не обидишься, отвечу цитатой из фильма "Джентельмены удачи": "Карту купи, лапоть".
    Ты ж смотри, ЧТО ты творишь:
    * В Modbus Poll ты работаешь с ПРАВИЛЬНЫМИ (как в моём случае) адресами регистров, с нуля: 0, 1, 2, 3.
    * В ПЛК ты вписал 40001. Естественно, что он будет ругаться.
    Будь внимателен =)
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 02.10.2020 в 09:55.

Похожие темы

  1. Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    от profilirovanie.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:48
  2. Термостат и ПЛК 150
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 17:16
  3. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  4. ТРМ 201 комнатный термостат
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •