Здравствуйте!
Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.