    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Подозреваю что проблема может быть связана с выпадением конденсата при отключении прибора, а работать он да, будет до -20°С "мозги" будут работать и до -40°С, экран ограничивает диапазон.
    А вот это вообще то подозрительно . Не запускаются мозги при конденсате (то есть не стартует микроконтроллер.)

    А высушили он запустился . Сам неоднократно проводил испытания в морозильных камерах приборы с микроконтроллерами и с ЖКИ да действительно ЖКИ начинает тормозить при - 25,
    выходила защита из строя импульсных источников ( дорабатывали ). Конденсат влиял на датчики пламени ( аналоговая техника ) , но на цифровую не когда .

    Испытания может быть были проведены не должным образом без включения выключения ПР200 при -20С. Наверное следует повторно провести .