Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
только зачем в коде постоянная избыточность, типа А := А AND Б; ?
Имеете в виду, что надо заменить на IF и не выполнять операцию каждый цикл? Разве это даст экономию? Просто так красивее, люблю когда компактно.

Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Стоит перечитать про работу таймеров, если они запускаются в теле импульсного условия, то ихним функционалом не воспользоваться
Где перечитать? В руководстве пользователя практически ничего про них, я ничего противоречащего не нашел. Имеется в виду, если его использовать в условии if .... then? Как тут:
Код:
IF tpCMDRepeat.IN AND tpCMDRepeat.ET=tpCMDRepeat.PT THEN
Что при этом происходит? ФБ таймера не исполняется?

Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Возможно Вы не в курсе, но если использовать в меню галку симуляция, то можно проверить свой код на работоспособность не дожидаясь наличия контроллера
Да, не знал, попробую, спасибо.