Ну сделать настройки в RapidScada этот форум не поможет. Вы опробовали все варианты или только в Moxa уперлись простите как баран на новые ворота ?
Я не шучу. У меня нет к сожалению Moxa но наблюдал разные катаклизмы, например утилита виртуального COM порта от Tibbo некорректно передавала данные. а другая, найденная в сети работала безотказно. Установка параметра "Оставаться на связи" для Ethernet - RS485 тоже влияла в зависимости от разных устройств и так далее.
Scada непосредственно по COM порту каждый прибор опрашивает без проблем или есть те же проблемы ?
Если проблема есть при прямом подключении, только тогда и надо думать о проблемах у Овен. Если при прямом подключении проблем нет, значит надо копать линии связи, в том числе и настройки Moxa. Попробовать не родной утилитой от Moxa сделать виртуальный порт а другими утилитами, коих в сети масса.