Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
Измерял обычным мультиметром, другого ничего нет.
В итоге спасибо всем за советы. Откинул все провода лишние от прибора (которые производителями предусматривались как резервные и висели одним концом в воздухе), в конфигураторе повыключал лишние входа, что бы их даже и не опрашивал. По возможности у некоторых линий заземлил оплетку. Заменил на новый модуль МВ110-224-8А. Датчик 4-20 мА вообще выкинул из схемы.... короче чисто оставил подключенными только четыре PT100. Вроде работает вторые сутки тфу, тфу, тфу ....и еще раз тфу на этот ОВЕН.
Очень нежный прибор, для бытовых целей работать будет, а для промышленности на будущее я советую взвесить все за и против при выборе данного девайса.
Всем удачи 8)
В приямке(влажность высокая) для насов бассейна модуль МВ110-8А работает 4-й год без нареканий. Только датчики 50М. 4-20 не ставил