Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Ошибка визуализации тренда

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    DivisionByZero - где-то произошло деление на 0.

    Могу посоветовать следующее:

    1. Если у вас привязаны к тренду переменные ФБ (например, его выходы) - то сначала копируйте их в локальные переменные программы, и уже их привязывайте.
    2. Перед копированием пропускайте значения через оператор Limit - например, если вы отображаете на тренде температуру, то вряд ли она когда-то должна превысить 1000.
    (но может превысить, если в значении кодируется код ошибки - как, например, в наших модулях аналогового ввода)
    Я несколько раз наблюдал, как резкие изменения отображаемых значений (типа - от несколько десятков до нескольких миллионов) приводили к такой ошибке.

Похожие темы

  1. Данные для тренда из БД?
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 11:17
  2. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от fantom732 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:32
  3. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  4. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  5. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •