Цитата Сообщение от Chalkinalex Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Господа не понимаю на воду ультразвук? Электромагниты? Серьезно? Может сразу кориолис?) Столько бабла) Старый проверенный способ измерение расхода по временному перепада давления.диафрагма и передатчик и все. Закажи расчёт диафрагмы у лаборатории по поверки СИ (или у кого есть лицензия) он не дорогой около 20Кр по расчёту диафрагму и преобразователь перепада давления. Многие готовы прям все предоставить в комплекте с расчётом. По 4-20мА в плк и там заводил счетчик; дневной сменный месячный инвентарный какой хочешь и все. Только обязательно учти прямые участки и правило установки данного расхожомеро на жидких средах обслуживания расходомера. Плюсы перепадчик можно менять в любой момент и калибровать на 0. Но есть погрешности при низком расходе. Но это болезнь всех расходомеров не стабильность нуля... это намного дешевле чем "взлёт" надёжность которого под огромным сомнениями....
Цену преобразователя дифференциального давления знаете? Сколько общая стоимость узла выйдет?