Доброго, вдруг кому пригодится.
В наличии UPort 1150, МВ110-224.8А, WinXP.
Проблема: Не подключается Конфигуратором М110, как не крути
Решение: Заходим в "Диспетчер устройств", проверяем настройки пункта "Порты(COM и LPT)". Находим пункт "Многопортовые последовательные адаптеры" --> UPort 1150 -->Свойства --> вкладка Port Configuration --> кнопка Port Setting --> в меню Interfase выберем RS-485 2W.
Сохраняем настройки (возможно предложат перезагрузиться).
Пробуем подключаться и..... не работает.
Меняем на Мoxa(или на МВ110) местами провода интерфейса и пробуем еще раз подключится.
Подключение выполнено и полностью функционально.)