Добрый день! Взяли для использования в проекте контроллер ПЛК110-60M.

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.10.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:24:25 Jul 23 2009

Вся система: ПЛК 110 по первому порту RS-485 связан с двумя панелями СП-270, по второму с МВ110-8АС и ПЧ.

Подключили на входа согласно РЭ "сухие контакты" по рисунку Б.1 "Схема подключения контактных датчиков к входам ПЛК110" (для схемы где 24V подключен на вход SS)
Ситуация такая. Программа работает, входа некоторые замкнуты некоторые разомкнуты, периодически все светодиоды на передней панели ПЛК гаснут и реально в программе все они в "0", хотя их никто не выключал. Программа продолжает работать но сигналы на входе ПЛК не появляются пока с него не снять питание примерно на минуту. В чем может быть проблема?