Цитата Сообщение от Sergen Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не смог настроить интерфейс RS-485 ПР200 в режиме Slave, 9600 7N2. Обмен данными не происходит. В других режимах, например, 9600 8N1 проблем нет, но хотелось бы именно 7N2, поскольку на этой же линии висят ТРМ 2xx, у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?
По ASCII есть проблемы, разработчики занимаются, в новых прошивках ТРМ2xx вроде есть поддержка RTU, попробуйте перепрошить https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf