Цитата Сообщение от nick60 Посмотреть сообщение
приветы, ребят помогите
подключил ультрозвуковой уровнемер для контроля воды в резервуаре 4..20 мА
на дисплее отображается расстояние от датчика до уровня заполнения, тобиш при наполнении показания уменьшается, мне же над чтоб отображалось на скок заполнен резервуар, показания должны увеличиваться , а не уменьшаться как в моем случае
извините за каламбур....
Неужели в настройках уровнемера нельзя выбрать измерение уровня, а не дистанции? Обычно задаешь в настройках уровнемера высоту резервуара, а затем выбираешь чему соответствует выходной сигнал, уровню,или расстоянию до продукта. Какой уровнемер у вас установлен?