Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Наверное слепое копирование настроек в шаблоне неправильно, сами они наверняка не проверяли на надежность. Тут возможна при такой настройке коллизия ... Мне кажется надо чтобы таймаут ответа был меньше периода опроса (у меня всегда меньше), кол-во попыток -"0". Ну и если всего одна переменная лучше дать ей высший приоритет, указав в "запуск записи" булевскую переменную, в которой константа "1". Будет долбить СМИ2 постоянно. Другое сомнение в сет переменной "17" должен быть "0" и надеемся что если ничего не шлём в него, то там "0"? А если этот тёмный девайс так не думает? Лично я не слал инты, только флоаты, и в "17" слал соотв константу.
И как Вы предлагаете пробовал для запуска записи создал булеву переменную и назначил её значение "1", тоже не пошло! Вернул по изменению - всё пошло! Мелочь, разбираться не стал, вроде не часто такое возникает, а так бы сделал СМИ2 мастером и все проблемы бы ушли, у меня так раньше работало с ПР114 без проблем!
С флоатами шаг(ступенька) больше, скажете так не бывает, не может быть, я тоже так раньше думал, пока не столкнулся с жестокой практикой!