    "Гиперцикл 10 мс, опрос панели 100 мс, модулей - от 200 до 1000...
    И да, плк100 стоит рядом с двумя мощными частотниками и возможно провода 380 В рядом."

    Цикл у ПЛК100 выставьте 200мс и понемногу уменьшая смотрите на поведение связи.

    Скорость на RS485 - 38400 не больше (ИМХО по опыту самая устойчивая к помехам скорость)
    Все оборудование слаботочное - вон из силового шкафа. Купите новый рядом или на стену повесьте.
    Далее проверьте питание 24В. По нему синусоиды не шпарит? Существуют такие индуктивные прозвонщики.
    Если рычит - переделывайте все цепи по питанию.