Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС

Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.