Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.

Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.
Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.

В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.