Цитата Сообщение от Денис Кораблев Посмотреть сообщение
Перемычка 10-14
Добрый день. Я понимаю что "Кратость - сестра таланта", но не на столько же.
То есть я так предполагаю что перемычка между 10 и 14 клеммами должна осуществить ПУСК 1 таймера?
Если это так, то Вам подойдёт любой inP= от 1 до 5.

А "подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска" это имеется ввиду выходные клеммы 3 и 4?

Тогда да, нормально разомкнутые контакты выходного реле. При работе должны замкнутся.

С уважением.